اگر ساختمونی پنج طبقه روی همکف داشته باشه ولی توی جوازش هیچ بندی راجب شبکه خودکار باران نباشه توی نقشه های تاسیساتشم هیچ طرحی براش داده نشده باشه اون موقع…

پرسش

سلام جناب مهندس سال نو رو خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض می کنم . بنده جلسه ۱۵۵  رو گوش کردم ممنون بابت توضیحاتتون . تنها سوالی که دارم اینه که اگر ساختمونی پنج طبقه روی همکف داشته باشه ولی توی جوازش هیچ بندی راجب شبکه خودکار باران نباشه توی نقشه های تاسیساتشم هیچ طرحی براش داده نشده باشه اون موقع تکلیف من تک ناظره چیه؟ من باید تو گزارشم بیارم که باید طبق مفاد مقررات ملی مالک برود از طراحان نقشه های تاسیساتی نقشه شبکه خودکار باران بگیرد و اجرا کند یا اینکه اصلا به بنده ارتباطی ندارد و پایان کار بدهم؟ چون طبق فرمایش شما و قانون سازمان نمیتونم از مالک بخوام از ناظر آبفا تاییدیه بگیره.

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
چون واقعا تو این قضیه سردرگم شدم

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان در چنین حالتی بنظر من در گزارشتان به شهرداری بنویسید که این ساختمان طبق مقررات ملی نیازمند سیستم اطفا و اعلام حریق بوده و لازم است مالک را موظف به اجرا آن نمائید ،
لیکن چون در نقشه های مصوب و جواز نیامده لذا شما نیز موقع دادن تائیدیه پایانکار می توانید از اجرای آن توسط مالک صرف نظر کنید.

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس جان در چنین حالتی بنظر من در گزارشتان به شهرداری بنویسید که این ساختمان طبق مقررات ملی نیازمند سیستم اطفا و اعلام حریق بوده و لازم است مالک را موظف به اجرا آن نمائید ،
    لیکن چون در نقشه های مصوب و جواز نیامده لذا شما نیز موقع دادن تائیدیه پایانکار می توانید از اجرای آن توسط مالک صرف نظر کنید.

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ