در پروژه ای که دارم پیش از شروع به کار از مالک خواستم که ناظر ابفا و برق را برای پروژه بگیرد و مالک هم این کارو انجام داد، آیا باحضور این دو ناظر …

  • 0

با عرض سلام و احترام
استاد در پروژه ای که دارم پیش از شروع به کار از مالک خواستم که ناظر ابفا و برق را برای پروژه بگیرد و مالک هم این کارو انجام داد، آیا باحضور این دو ناظر مسیولیت بنده در قبال این دوزمینه برق و تاسیسات در حد ناظر هماهنگ کننده در پروژه های چهار ناظره است و یا همچنان تمام مسیولیت برعهده بنده است؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

در زمان احداث ساختمان مسئولیت شما در حد ناظر هماهنگ کننده است
لیکن باید به مالک بگوئید که تائیدات کتبی از ناظرین فوق در خصوص رشته شان برای زمان‌پایانکار بگیرد در غیر اینصورت مسئولیت شما در زمان بهره برداری به حد مسئولیت تک ناظره میل خواهد کرد .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. سلام
    در زمان احداث ساختمان مسئولیت شما در حد ناظر هماهنگ کننده است
    لیکن باید به مالک بگوئید که تائیدات کتبی از ناظرین فوق در خصوص رشته شان برای زمان‌پایانکار بگیرد در غیر اینصورت مسئولیت شما در زمان بهره برداری به حد مسئولیت تک ناظره میل خواهد کرد .