در یکی از ساختمان هایی که نظارت سازه آن را عهده دار هستم ، پس از بتن ریزی سقف (از بتن آماده استفاده شده است )، و جمع …

  • 0

سلام اقای مهندس وقت خوش. در یکی از ساختمان هایی که نظارت سازه آن را عهده دار هستم ، پس از بتن ریزی سقف (از بتن آماده استفاده شده است )، و جمع آوری شمع ها متوجه ایجاد شکم در یکی از تیرهای بتنی آن شدیم. الان ما باید چه اقدامی انجام دهیم ؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

این بستگی به مقدار خیز آن تیر دارد !
شما بعنوان ناظر علاوه بر گزارش این موضوع به شهرداری بایستی به مالک دستور کار بدهید و هم به مهندس محاسب نامه بزنید که مهندس محاسب بیاید بازدید ساختمان و ببیند این خیز تیر در فایل محاسباتی جوابگو است یا خیر ؟ و اگر جوابگو نیست برای آن نقشه طرح تقویت ارائه دهد .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. سلام
    این بستگی به مقدار خیز آن تیر دارد !
    شما بعنوان ناظر علاوه بر گزارش این موضوع به شهرداری بایستی به مالک دستور کار بدهید و هم به مهندس محاسب نامه بزنید که مهندس محاسب بیاید بازدید ساختمان و ببیند این خیز تیر در فایل محاسباتی جوابگو است یا خیر ؟ و اگر جوابگو نیست برای آن نقشه طرح تقویت ارائه دهد .