سقفی دارای خیز بیش از حد به دلیل عدم اجرای صحیح جک ها میباشد و بنده به عنوان ناظر در گزارش مرحله ای…

پرسش

با سلام و وقت بخیر خدمت استاد بزرگوارجسارتا سوالی داشتم از حضورتونسقفی دارای خیز بیش از حد به دلیل عدم اجرای صحیح جک ها میباشدو بنده به عنوان ناظر در گزارش مرحله ای به این مورد اشاره کرده و خلاف رد کردم
شرکت مقاوم سازی نامه ای زده مبنی بر محاسبه ظرفیت آزاد تیر و لنگر آن برای محاسبه طرح تقویت دو پانل با سازه فولادی الحاقی نیاز به نقشه های کد و محاسباتی رو میباشد.و میگه اگه طرح پیشنهادی رو تایید میکنید ما محاسبات رو انجام بدیمو اما سوالاز کجا متوجه بشم که این شرکت صلاحیت داره یا نه؟و اینکه روش و محاسباتش رو چطور اطمینان حاصل کنم صحیحه یا نه؟و جواب نامه رو به چه صورت بدم که کمترین مسئولیت رو داشته باشمبا تشکر فراوان

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان
شما در پاسخ به شرکت مقاوم سازی بفرمائید که بروند و طرحشان را به تائید و مهر و امضا مهندس محاسب مندرج در پروانه ساختمانی برسانند و هر موقع مهندس محاسب آن طرح را تائید نمود شما هم بعنوان ناظر می توانید دستور بلامانع اجرای آن طرح را صادر نمائید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس جان
    شما در پاسخ به شرکت مقاوم سازی بفرمائید که بروند و طرحشان را به تائید و مهر و امضا مهندس محاسب مندرج در پروانه ساختمانی برسانند و هر موقع مهندس محاسب آن طرح را تائید نمود شما هم بعنوان ناظر می توانید دستور بلامانع اجرای آن طرح را صادر نمائید .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ