مجری ذیصلاح آتش نشانی سیستم اعلام حریق را خلاف مقررات (استفاده از سیم بجای کابل ضد حریق) اجرا کرده ونامه قبول مسئولیت …
سلام استاد گرامی
مجری ذیصلاح آتش نشانی سیستم اعلام حریق را خلاف مقررات (استفاده از سیم بجای کابل ضد حریق) اجرا کرده ونامه قبول مسئولیت بامهر وامضا مدیر عامل تحویل داده ونقشه های طراحی را مالک به تایید طراحان تاسیسات مکانیکی و برقی رسانده!
اینجانب بعنوان تک ناظره باز هم باید موضوع را پیگیری کنم یا خیر ؟
تشکر
پاسخ مهندس کامیار میرضوی
سلام و درود
مهندس عزیز اگر ناظر تخلفات از ضوابط آتش نشانی و مقررات ملی ساختمان را مشاهده کرد ولو آنکه طراحان رشته های تاسیسات مکانیکی و برقی نیز آن تخلفات را تائید نموده باشند مهندس ناظر می بایستی علاوه بر گزارش تخلفات فوق به شهرداری آن تخلفات را طی مکاتباتی با طراحان مربوطه و نظام مهندسی و مالک و مجری آتش نشانی منعکس نماید و تا تعیین تکلیف تخلفات فوق از دادن تائیدیه پایانکار خودداری نماید .
پاسخ ( 1 )
سلام و درود
مهندس عزیز اگر ناظر تخلفات از ضوابط آتش نشانی و مقررات ملی ساختمان را مشاهده کرد ولو آنکه طراحان رشته های تاسیسات مکانیکی و برقی نیز آن تخلفات را تائید نموده باشند مهندس ناظر می بایستی علاوه بر گزارش تخلفات فوق به شهرداری آن تخلفات را طی مکاتباتی با طراحان مربوطه و نظام مهندسی و مالک و مجری آتش نشانی منعکس نماید و تا تعیین تکلیف تخلفات فوق از دادن تائیدیه پایانکار خودداری نماید .