مهندس محاسب ساختمانی فلزی هستم که نقشه های ان را چندماه قبل طراحی کرده ام. اکنون با بررسی …

پرسش

باسلام خدمت شما استاد گرامی
لطفا راهنمایی کنید
بنده مهندس محاسب ساختمانی فلزی هستم که نقشه های ان را چندماه قبل طراحی کرده ام. اکنون با بررسی که انجام داده ام متوجه شدم که یکی از تیرهای ان ضعیف طراحی شده و در حال حاضر ساختمان مذکور پی و بخشی از اسکلت آن اجرا شده ، راهکار بنده به لحاظ قانونی چگونه است و چه کاری باید انجام دهم؟
چون کار میخواهد ادامه یابد لطفا در پاسخ تسریع بفرمایید

 

پاسخ مهندس کامیار میرضوی

سلام و درود
مهندس جان سعی کنید در طراحی طرح تقویت سازه بخشهای اجرا شده نیاز به طرح تقویت نداشته باشد در غیر اینصورت شما به عنوان محاسب درصد عمده ای از هزینه اجرای طرح تقویت فوق را می بایستی به مالک پرداخت نمائید ،
در هر صورت نقشه های طرح تقویت سازه را پس از تهیه می بایستی کتبا به مالک و ناظر و مجری تحویل دهید و رسید بگیرید و اگر تحویل نگرفتند می بایستی به آنها اظهار نامه قضایی کنید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام و درود
    مهندس جان سعی کنید در طراحی طرح تقویت سازه بخشهای اجرا شده نیاز به طرح تقویت نداشته باشد در غیر اینصورت شما به عنوان محاسب درصد عمده ای از هزینه اجرای طرح تقویت فوق را می بایستی به مالک پرداخت نمائید ،
    در هر صورت نقشه های طرح تقویت سازه را پس از تهیه می بایستی کتبا به مالک و ناظر و مجری تحویل دهید و رسید بگیرید و اگر تحویل نگرفتند می بایستی به آنها اظهار نامه قضایی کنید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ