ناظر سازه و هماهنگ کننده یک ساختمان سه طبقه هستم(دو طبقه روی پیلوت ) که مالک درخواست پایان کار کرده ولی هنوز…
عرض سلام و خسته نباشید و تشکر بخاطر زحمات و تلاشهای بی دریغتون.
بنده ناظر سازه و هماهنگ کننده یک ساختمان سه طبقه هستم(دو طبقه روی پیلوت ) که مالک درخواست پایان کار کرده ولی هنوز تجهیزات و کابین آسانسور را اجرا و نصب نکرده و فقط درهای آسانسور نصب شده . به شهرداری هم مراجعه کرده گفتن با این وضعیت پایان کار صادر نمیشه مگر اینکه جلو درب آسانسور در تمام طبقات را تیغه و دیوار بکشی. آیا در صورت این کار در آینده مشکلی برای بنده پیش نمیاد و میتونم پایان کار بدم یا خیر؟
پاسخ مهندس میررضوی
سلام و درود
مهندس جان بنظر بنده برای ساختمانی که آسانسور در نقشه هایش طراحی شده و الزامی است و مالک آسانسور را اجرا نکرده ولو آنکه جلوی درب آسانسور تیغه هم بکشد نباید تائیدیه پایانکار بدهید
، چون وظیفه ناظر آنستکه موقع دادن تائیدیه پایانکار انطباق ساختمان با نقشه های مصوب و پروانه ساختمانی را گزارش نماید و این تخلف شما حداقل برای شما سه ماه محرومیت انتظامی در پی دارد ،
، ضمن آنکه اگر حادثه جانی هم پیش نیاید بهره برداران میتوانند از سازنده و ناظر در دادگاه طرح شکایت نمایند و خسارت نصب آسانسور را از شماها بگیرند ، چون ساختمانی را که طبق مقررات ملی ، آسانسور در آن الزامی بوده تائیدیه پایانکار داده اید و آن را مالک فروخته است !
پاسخ ( 1 )
سلام و درود
مهندس جان بنظر بنده برای ساختمانی که آسانسور در نقشه هایش طراحی شده و الزامی است و مالک آسانسور را اجرا نکرده ولو آنکه جلوی درب آسانسور تیغه هم بکشد نباید تائیدیه پایانکار بدهید
، چون وظیفه ناظر آنستکه موقع دادن تائیدیه پایانکار انطباق ساختمان با نقشه های مصوب و پروانه ساختمانی را گزارش نماید و این تخلف شما حداقل برای شما سه ماه محرومیت انتظامی در پی دارد ،
، ضمن آنکه اگر حادثه جانی هم پیش نیاید بهره برداران میتوانند از سازنده و ناظر در دادگاه طرح شکایت نمایند و خسارت نصب آسانسور را از شماها بگیرند ، چون ساختمانی را که طبق مقررات ملی ، آسانسور در آن الزامی بوده تائیدیه پایانکار داده اید و آن را مالک فروخته است !